sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-08 23:49
我所從事的公司里三菱的QY18A型模塊,16個點基本上只剩下3個是好的,主要接的是電磁離合器。好像是離合器(線圈電壓為DC24V,QY18A直接輸出)通斷太頻繁了,容易產生反向電動勢,造成觸電粘死。
請問有沒有像是電子滅弧器這樣的東西能吸收斷開觸點時產生反向電動式達到滅弧作用,如有,請提供下型號!
謝謝!!!
人在旅途
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4089 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-04-08
查看人在旅途的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-24 22:24
六樓的   二極管就這么便宜嗎 ?  他的離合器的功率可不低啊!
  呵呵   發表拙見  請不要見笑
哈哈哈哈哈……
人在旅途
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4089 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-04-08
查看人在旅途的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-24 22:25
怎么地也有1.5A吧  呵呵
哈哈哈哈哈……