樓主  發表于: 2009-09-07 15:41
要配電系統中,如何選取地線的線徑,比如A B C相線徑是10㎜2,那么地線選多大才合理,謝
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-07 18:15
配電系統中,地線(PE)和零線(N)是兩個不同的概念。對于零線而言,在三相平衡狀態下,矢量和為零,零線中電流為零,當然實際工作中三相平衡狀態很罕見,此時零線中就有電流流過,所以一般零線截面取相線的一半左右就夠了,特殊情況下也有取和相線截面相同的。對于地線而言則主要考慮配電系統短路電流及接地可靠性來選取截面,所以不能一概而論。最后還要說明的是零線、地線都有最小截面的要求。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚