兩臺循環水泵,4kw工頻啟動,一用一備,運行水泵故障自動切換備用水泵,自動切換新號是靠那個控制點給定的?有圖的話求張圖,謝謝。
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-05 04:52
這圖不大,怎么會提示超出300K呢,只好壓縮了。
附件: 圖.rar (1 K) 下載次數:9
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-05 04:53
如上圖,可兩臺同時使用,也可單臺使用互相轉換,如:按下S3聯動按鈕,KM1得電自鎖,松手S3復位K3得電閉合,M1運行,K1動作;當M1失電時K1也失電復位觸合KM2。互換同理。k1、K2、K3可選用MY4NJ繼電器,建議每臺電機各自使用一個漏電保護開關,也可把KM1、KM2與觸合按鈕常開點并聯的副觸點分別改為k1、K2,這樣無論是漏電保護掉電還是過載掉電,都會轉換到另一臺,要注意的是需用220V作控制電源,FR要禁止自動復位。
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-05 13:34
圖片:
我重新看了在10樓發的圖,我覺得還可以加一個故障報警回路;兩臺電機只要啟動其中一臺,k3就閉合,當出現故障時轉換到另一臺也出現故障時就會輸出報警。