樓主  發表于: 2009-09-02 17:17
請大家幫助一下:我的控制要求是有時候要在電機額定轉速以下(調壓調速)運行,
有時候要在額定轉速以上(弱磁)運行,用590調速器怎么接線,參數如何設置???
弱磁的接線方式與額定轉速以下(調壓調速)的運行方式是不是一樣??
zxj-2009
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxj-2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-03 10:34
接線是一樣的,只要在把參數設定里的磁場控制里的弱磁允許改成使能就可以了