樓主  發表于: 2009-08-28 08:27
三菱J3系列伺服驅動器更換上新的后需要如何設置,我這里有兩個同型號的驅動器,一個換上后顯示b00,一個顯示37。請問如何才能正常使用。
lingleiy
mass
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 193 點
下載積分: 681 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2009-05-04
最后登錄: 2024-07-09
查看lingleiy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-15 14:28
B00是你設置的站號是0號站。B00不是報警參數,是準備就緒\伺服off
自己去下一本j3-b的書。在4-5頁