sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

bassdell
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 184 點
下載積分: 561 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2020-12-22
查看bassdell的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-26 10:04
請問三菱FX系列用SS公共端的,如果要改成COM的公共端,應該怎樣改呢?用軟件還是硬件呢?



                                                                            謝謝!!!
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-26 10:28
我們用過,這樣就可以了:S/S端接PLC自身提供的0V端,所有輸入部分的公共點接24V+
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-26 11:32
我都不知樓主在說什么啦!看你的標題我以為你要問S/S時怎么去接線
你是要問機型換成Made in China時,公共端為COM時,該怎么接線嗎?
換了后,按照換了后的去接就是了,和改軟件和硬件有什么關系呢?
不知道是我理解水平有限,還是樓主帖子語言表達有歧義。