ydc820
級別: 家園常客
|
圖片:
圖片:
這是東芝T PLC子程序 [ 此帖被ydc820在2009-08-25 17:36重新編輯 ] |
---|---|
|
ywx163
級別: 論壇先鋒
|
當R3F和x9導通時,時間繼電器T102,設置20計時開始,到達設置后把16傳送給D3,并把R1E置位。 不知猜得對不對 |
---|---|
|
ywx163
級別: 論壇先鋒
|
SUBR 0~15 任意十進制整數子程序標號 SUBR:表示子程序的開始。 RET:表示子程序的結束。 程序示例 X0 ------| |--------------------------------------[CALL 0 ] X0 閉合,執行[SUBR 0]子程序 X1 M0 ------| |------------------------------------------------( ) -------------------------------------------------------[ END ] 主程序結束 -----------------------------------------------[SUBR 0 ] 0標號的子程序 X2 Y1 ------| |------------------------------------------------( ) --------------------------------------------------------[ RET ] 0 標號的子程序結束,返回到主程序 描述 當執行條件(觸發器)為ON 時,執行CALL 指令,并且從SUBR 指令處開始執行指定編號的子程序。 當子程序執行到RET 指令時,程序返回到CALL 指令之后的主程序并且繼續執行主程序。 編程時的注意事項 在一個主程序中可以有兩個或兩個以上標號相同的CALL 指令,即可多處調用同一子程序。 子程序不可以進行嵌套,即子程序內不可再用CALL 指令。 當CALL 指令執行條件(觸發器)為OFF 時,子程序內各指令的操作如下: 指令輸入和輸出的狀態 OUT 全部保持 SET 保持原有狀態 CLR 保持原有狀態 TON_Y、TON_R 觸點和經過值保持原有狀態 TOF_Y、TOF_R 觸點和經過值保持原有狀態 TP_Y、TP_R 觸點和經過值保持原有狀態 CU 保持原有數值 CD 保持原有數值 微分無效 其他指令不執行 能否把程序放上來參考一下。 [ 此帖被ywx163在2009-08-26 09:23重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |