sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

mxgaochen
從一開始
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 265 點
下載積分: 749 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2008-05-22
最后登錄: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-25 16:29
請教各位師傅:
         我現有三菱Q02CPU的PLC用QJ71C24N串行通信模塊的RS232通訊口與威綸MT506MV人機聯機,在PLC開關1中設置的參數是546H,開關2設置的是7H,開關3、4、5都是0H。連接線按照威綸人機手冊連接的。
開關1中詳細參數是:
動作設置:獨立;                            開關2中的參數是:
數據位:8;                                   通信協議置:雙向協議。
奇偶位:有;
奇偶校驗:奇;
停止位:1;
總數校驗代碼:無;
運行中寫入:允許;
設置變更:禁止;
通信速度:9600。
                    
     請問各位師傅,我的參數設置對嗎??????????????????
    以上的參數設置PLC和人機不能通信。求各位師傅指點。謝謝!!!有點急。
283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5673 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2024-11-20
查看283276325的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-26 00:35
把開關2設置為4H應該可以~