各位高手,小可有一問題指教!
若有一傳感器輸出為0-10V的電壓信號,但是該信號與實際所測物理量之間關系為非線性
能否使用該傳感器接PLC的AD模塊,進行數據的處理,該如何解決?請各位高手不吝賜教!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-26 16:23
建議一下這樣:
1、和廠家說打算用他們的東西,讓他們發個電壓與測量值的對應表格過來。就像PT100分度表之類的表格。這樣就可以分析一下在某個區間內有沒有存在線性關系了。然后再決定能不能用PLC來做。
2、如果PLC不好做,就把表格交給做儀表的廠家,讓他們配出匹配的儀表,再從儀表輸出線性的0-20mA之類的信號,再給PLC采集。