各位大俠,我經常發現控制箱面板上的指示燈,沒有工作的狀況下也是亮著,還有就是交流接觸器吸合或者斷開的時候,其他指示燈也會閃一下,有些是一直亮著,很多客戶都會向我們質疑,我想請教下各位這是什么原因呢???又該采取什么措施就可以解決掉這類現象呢???
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-25 07:31
引用
引用第5樓雪花飄飄于2009-08-24 20:34發表的  :
干擾。感應電。

我認為也是這種原因,我說的現象是不該亮的指示燈亮了。。。干擾和感應電應該如何消除呢?這類現象消除的辦法是什么呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    yefengchen
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 595 點
    下載積分: 1494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2009-05-18
    最后登錄: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-25 15:33
    引用
    引用第9樓zhangshichao于2009-08-25 10:20發表的  :
    感應電的消除方法就是做好接地和隔離。。。同意這種說法,現在經常會遇到這樣的情況,做不好隔離和接地會很麻煩的。
    有些問題你怎么查也無法找到突破點,最終回回到這個方面來,也許會柳暗花明哦

    那請教下各位大蝦,你們都是怎么做好隔離和接地的呢???需要采取什么樣的方法或者元件呢????謝謝!~