各位,現在我有一步程序要使用SPD指令,所用點為X0。但是我的高速計數器為C252和C253,也要使用x0這個點,在編程手冊里講如果使用SPD的點就不能與高速計數器及中斷重復使用。請問x0這個點我應該怎樣用呢?目前暫無硬件調試,未到。希望大家指點指點。
danielsue
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看danielsue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-25 08:38
回一樓,我用的是編碼器。c252使用的是x0和x1,c253使用的是x3和x4。如果按照手冊講,x0~x5的點都被高速計數器定義了,要怎么弄呢?用x2?零位的脈沖??可以用在SPD里嗎??沒用過.........