各位大俠,請教你們一個問題,現場開關柜配線是三相五線制,設備接線端子是三相的,沒有零線端子只有地線端子請問下零線需要接嗎?
現場是把零線和地線一起接在接地端子這樣是否合理?
kooocooo
師夷長技以治夷,做好自己,支持國產!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 202 點
下載積分: 3077 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-10-26
最后登錄: 2023-02-26
查看kooocooo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-02 13:18
沒事,TN-C系統,工廠鋼結構防雷接地,設備保護接零不矛盾.