使用PT100 熱電阻鏈接PLC的溫度模塊的溫度補償線可以用屏蔽線嗎?
qwwee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qwwee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-14 21:17
經測試,使用三芯或四芯都可以的,沒有任何問題。屏蔽層什么都不接。謝謝各位了