樓主  發表于: 2007-08-22 22:31
西門子S7-200的相關問題都可以在此提出。我會盡我最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。我只是起一個拋磚引玉的作用,很多的時候,希望大家積極參與,一個人的力量是有限的。人多思路就開闊,方法就多,更容易解決問題。提問題的時候,請注意以下幾點:

【1】請寫明您使用的200系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8

【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。

【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等
[ 此貼被bhqt在2008-01-18 14:05重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(防彈武僧) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(xyiq01) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(ludongji151) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(wang7111233)
  • 下載積分:+3(wuwm_1974)
  • 下載積分:+2(zhoufeihero) 真是好人!
  • 下載積分:+1(bettyl) 熱心助人!
  • 從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
    從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
    3541617
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 275 個
    工控威望: 290 點
    下載積分: 837 分
    在線時間: 125(小時)
    注冊時間: 2007-10-28
    最后登錄: 2023-06-03
    查看3541617的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-06-20 16:06
    老大,我是西門子新手,一直以來都是在弄三菱的PLC,前幾天主管給我一份西門子S-7200的程序,要我轉成三菱的程序。里面的輸入輸出繼電器前面都會加一個%號,這是怎么回事呢?數據類型是BOOL,要說是注釋,我把%號刪掉它又警告說我違規操作。煩請解惑,謝謝!
    3541617
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 275 個
    工控威望: 290 點
    下載積分: 837 分
    在線時間: 125(小時)
    注冊時間: 2007-10-28
    最后登錄: 2023-06-03
    查看3541617的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-05-17 10:59
    目前想利用西門子S7200自由口通訊實現1主3從的通訊架構。有參考一個案例(附件),但始終想不明白以下幾個問題:(案例目前為1主1從)
    1.案例中,主站(甲機)成為主站的依據是什么?是通過站號的設置嗎?還是通過程序中指令的建立呢?
    從站(乙機)的建立依據是什么呢?也是通過站號的設置嗎?
    2.若在此基礎上我想再擴充至3個從站,我要怎么做?
    3.因為通訊干擾(變頻器,變壓器,電機干擾)等,引起的誤動作,我要在程式中如何增設校驗設置避免不應該發生的問題產生?
    附件: 自由口.rar (6 K) 下載次數:29
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯