求兩進線、一母聯開關PLC程序如題,請大俠賜教! 注:本人只會用電壓繼電器檢測電源進線端電壓的開關量,然后送PLC的簡單控制方法,能否在電壓采集部分采用電壓變送器輸出的4~20mA模擬量送至PLC的模擬量輸入模塊來編程控制?謝謝了! 要求: 1 正常狀態下,進線開關1QF、2QF均為合閘狀態,母聯開關3QF處于分閘狀態; 2 當進線(1QF)回路發生失壓或電壓低于60%,且持續時間超過2s時,1QF分閘,再延時2s后,3QF合閘; 3 當進線(1QF)回路電壓恢復或高于85%,3QF瞬時分閘,延時1s后,1QF合閘; 4 當進線(2QF)回路發生失壓或電壓低于60%,且持續時間超過1s時,2QF分閘,再延時2s后,3QF合閘; 5 當進線(2QF)回路電壓恢復或高于85%,3QF瞬時分閘,延時1s后,2QF合閘; 6 當兩個進線回路(1QF、2QF)同時掉電時,兩進線開關自動分閘; 7 當發生故障時,需要閉鎖自動投切。 采用SIEMENS S7-200PLC編程 主要問題是電源端電壓用檢測的模擬信號怎么轉換成數字信號這段程序小弟不會編寫,請教高手,還望不吝賜教,謝謝了! 我的郵箱是:gulongbing0928@163.com QQ:326509948 |
---|---|
|