48樓  發表于: 2007-10-19 21:39
當然是可以在OB中調用,不過FB需要背景數據塊的
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
49樓  發表于: 2007-10-23 23:48
第一:你將你的系統地區語言設置為英語。重啟動【方法】開始→控制面板→區域和語言選項→區域選項→英語(英國)→語言選項→詳細信息→英語(英國)
第二:你將安裝文件直接拷貝到你的d:/,不要放在文件夾里面。

另外要考慮你的系統問題。step7_v5.3只能在XP sp2專業版系統下安裝,其它版本無法安裝。另外提供如下完全卸載方法:

警告:
在卸載完成后,西門子文件夾和安裝到您的電腦注冊表中西門子軟件都會被刪除。如果這個文件夾中仍然包含的項目,那么你就必須復制到另一目錄中使用【SIMATIC Manager】的文件>另存為(File > Save As) 。您還可以通過另外一種方式保存數據,在另一目錄或在一個不同的驅動器使用函數"文件>檔案(File > Archive)" ,這樣就不用拷貝或移動使用了windowsexploer的項目,您的GSD的檔案目錄仍保存在" "<<DRIVE:>>\Siemens\Step7\S7data\gsd\""
重要提示:
首先利用授權軟盤轉移你的授權。(其實網絡這么發達,這個可省略,重新找個)
1、通過"開始" >設置>控制面板>添加或刪除程序" ,卸載所有的simatic應用項目。
2、然后重啟電腦/編程器
3、通過菜單命令"開始" >運行>輸入"regedit"",回車啟動注冊表編輯器 。
4、進入"注冊表" ,并按"OK"確認 。該注冊表編輯器,現在開始進入。(外國鬼子的系統可能比較麻煩,跟咱們不一樣)
5、打開目錄"HKEY_CURRENT_USER > Software" 。所以你會發現, "SIEMENS"子目錄
6、選擇這個子目錄,刪除它。                                              (這一步需謹慎、要確認再下手,別到時候哭鼻子)
7、打開目錄" HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE" 。在這你會發現另一種"SIEMENS"目錄
8、也選擇這個子目錄,刪除它。完成后,系統就會允許重新安裝STEP7了。(這一步還是需謹慎、謹慎、更謹慎)
9、關閉注冊表編輯器,然后完全刪除windows系統目錄中西門子目錄(<<DRIVE:>>\Siemens)例如:D:\Siemens ,以及所有的s7檔案。這個你可以打開搜索工具具,通過"開始" >搜索>文件/文件夾… … "并搜尋所有的"S7*.*"的文件。
10、在【開始】>所有程序-菜單里刪除<Smatic>菜單
11、刪除位于系統目錄下的電子數據文件"simatic.cfg",例如:(C:\WinNT oder C.\Win98)
12、刪除數據文件C:\RASETU*.*
13、從"開始" >搜索>文件/文件夾-里面搜索數據文件" citamis.str ",在windows目錄下(如為C:\WinNT 或C.\Win98)找到后刪除此檔案。
14、此外,空回收站。
15、卸載工程到此結束。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hzy) 太厲害了,真的是個熱心 ..
  • 從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
    從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
    fszmq
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看fszmq的 主題 / 回貼
    50樓  發表于: 2007-10-24 15:45
    請問EM253和三菱伺服MR-J2S-700A的連接方法
    bhqt
    級別: 論壇版主

    精華主題: 6 篇
    發帖數量: 254 個
    工控威望: 5338 點
    下載積分: 8391 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2007-04-11
    最后登錄: 2023-11-24
    查看bhqt的 主題 / 回貼
    51樓  發表于: 2007-10-24 23:19
    你想實現什么功能?  是采集模擬量還是輸出模擬量?  說詳細一點
    從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
    從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
    飆仔
    正在加載中。。。
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 28 個
    工控威望: 191 點
    下載積分: 679 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2007-09-12
    最后登錄: 2024-12-20
    查看飆仔的 主題 / 回貼
    52樓  發表于: 2007-11-06 17:13
    版主,你好!你有S7-200的模擬器軟件嗎
    dmlldm
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 40 個
    工控威望: 210 點
    下載積分: 2081 分
    在線時間: 265(小時)
    注冊時間: 2006-11-09
    最后登錄: 2024-12-21
    查看dmlldm的 主題 / 回貼
    53樓  發表于: 2007-11-07 11:01
    佩服樓主,這樣無私地幫助我們,謝謝!
    ghero
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看ghero的 主題 / 回貼
    54樓  發表于: 2007-11-08 14:28
    我想用S7-200PLC和微型打印機連接,另外還要連接HMI(KTP178micro)如何配置和編程才能打印數據?我問過微型打印機廠家,微型打印機可以是RS485通訊,通訊協議提供給他們就可以!
    bhqt
    級別: 論壇版主

    精華主題: 6 篇
    發帖數量: 254 個
    工控威望: 5338 點
    下載積分: 8391 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2007-04-11
    最后登錄: 2023-11-24
    查看bhqt的 主題 / 回貼
    55樓  發表于: 2007-11-09 15:01
    【ghero 】需要2個編程口,1個跟屏連接,1個跟打印機連接。具體的需要你自己確定編程協議。有很多200的協議:自由口、PPI、MODBUS等都可以。
    從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
    從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
    江蘇文彬工控
    江蘇文彬工控電氣------長期回收電器
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 332 個
    工控威望: 230 點
    下載積分: 4527 分
    在線時間: 650(小時)
    注冊時間: 2007-07-20
    最后登錄: 2024-10-19
    查看江蘇文彬工控的 主題 / 回貼
    56樓  發表于: 2007-11-10 12:02
    圖片:
    圖片:
    小弟自學,學歷低,搞不明白這些 16# (16進制) 后面的常數是怎么對應到200里PLC里的設置?
    比方說16#40 字節寫到 SMB30 里 怎么和手冊里的通信端口的設置( 00 0 001 00) 這些對應的呢?
    比方說16#02          這里的02代表是???????謝謝指教

    最好能幫我解說一下上面的程序..
    [ 此貼被dwbb在2007-11-10 12:08重新編輯 ]
    回收電器,PLC,變頻,觸摸屏,伺服。外地德邦代收款.
    bhqt
    級別: 論壇版主

    精華主題: 6 篇
    發帖數量: 254 個
    工控威望: 5338 點
    下載積分: 8391 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2007-04-11
    最后登錄: 2023-11-24
    查看bhqt的 主題 / 回貼
    57樓  發表于: 2007-11-10 13:05
    首先你要弄明白幾個重要的基本概念(1):字位、字節、字、雙字(2)進制表示方法:二進制、BCD碼、10進制、16進制(3)PLC的存儲器結構:輸入I、輸出Q、存儲器V、輔助繼電器M、物理存儲結構、實際顯示結構
    弄清楚了就會明白的。具體資料自己去查找。現在就這個程序我說一下:16#02,表示16進制數2,轉換成十進制的就是:2,你那個指令就是把2傳送到SMB30里面。SMB是8位的二進制,簡單說能一次區分8個開關狀態,存儲數據容量0~256(具體原理參照【微機原理課程】),16#02還沒超過這個容量范圍所以可以傳送。
    16#表示16進制,PLC里面用他表示,是為了方便處理數據。一般按照8421碼,用2個字符表示的例如: FA H
    10進制是人們習慣上的閱讀、使用的進制。不為計算機所認知的,所以一般用2進制、16進制的。
                         
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(windylj168) 熱心助人!
  • 從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
    從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
    江蘇文彬工控
    江蘇文彬工控電氣------長期回收電器
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 332 個
    工控威望: 230 點
    下載積分: 4527 分
    在線時間: 650(小時)
    注冊時間: 2007-07-20
    最后登錄: 2024-10-19
    查看江蘇文彬工控的 主題 / 回貼
    58樓  發表于: 2007-11-10 18:20
    16#40 字節寫到 SMB30  是否可以理解成 16#40    40先換成2#  1 0  000  00  是不是就是
    偶校驗  8數據位  通信率38.400BPS  點對點協議的意思呢??
    回收電器,PLC,變頻,觸摸屏,伺服。外地德邦代收款.
    bjfgljg
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看bjfgljg的 主題 / 回貼
    59樓  發表于: 2007-11-12 16:35
    我基礎差,正在學習,還請老師以后多多指點。

    謝謝!

    1.繼電器輸出和24VDC輸出有何不同?繼電器輸出的方式是不是需要考慮繼電器輸入的功率?

    是不是涉及到系統整個功率的問題?

    2.cpu226有256個映像I/O口是不是接了擴展模塊后就少了?

    3.s7-200系列數據延長線只能用一根嗎?