1.是否用到DA轉換,要看這個長度是怎么檢測出來的; 2.如果現在設備上就已經有跟PLC連接的TP了,那么當然而且最好是用上它,只要添加上顯示長度的畫面就好了。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
呵呵,最好是換一根線試試哦~ |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
模擬量模塊的地址分配是:從第一塊開始依次往下排AIW0、AIW2、AIW4……AQW0、AQW2…… 在程序中直接調用它們 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
軟件中的通訊設置是怎么設置的?說的詳細些才好判斷 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
應該是用的定時器的問題,本身定時器就是累積型的,才會在條件重新滿足時繼續計時;換成普通型的,不管是三菱還是西門子的應該都自動復位。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
1.TD200的參數設置中有個設置參數起始地址的選項,要把它和STEP7 MicroWIN中相應數據塊設置的起始地址定義為一致【一般應該都是0】,如果不一致就會出現無參數快的報警。 2.是否相乘之后乘積過大超出了儲存區域的賦值范圍? |
---|---|
|
coliu
級別: *
|
版主,你好. 今天從我廠的伸線機中S7-200PLC中讀取了程序,我用的軟件是V4.0STEP 7 MicroWIN SP3,S7-200還帶有TD 200 3。0版, 我把讀取的程序輸入到別一臺同樣的伸線機中S7-200PLC中,S7-200PLC及TD 200都運行正常 請問版主,我在V4.0STEP 7 MicroWIN SP3的程序工具〉文本顯示向導 中怎么沒有找到TD 200中顯示的文本,請問在V4.0STEP 7 MicroWIN SP3的程序怎么才能找到文本內容? 這是74樓的師兄提出來的,我現在也是遇到同樣的問題,請版主相告。。。謝謝 這是 |
---|---|
|
夏杏銀
快樂自動化
級別: 略有小成
|
樓主辛苦了: 我剛學西門子的,有個小問題。mov_B 輸入寫10 和mov_w 輸入寫+10,那么這個10和+10有區別嗎?應該都是10進制數吧?謝謝! |
---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
做法:菜單欄【工具】中的【文本顯示向導】可以創建TD200程序。如果創建好了,有現成的程序,你可以從樹形目錄中【數據塊】中的子塊【TD_DATA_?】中找到相關的地址跟注解 具體的我抓圖給你看看,你就明白了 我做過與山東力創的表通訊,具體例子給你發一個看看【 MODBUS通訊.rar (248 K) 下载次数:70 】 過程變量和給定值就是按照向導的設定就可以了。一般是反饋過程量用AIW的表示,值在0~32000,設定目標值要轉換在0~100之間的標準值
1、檢查電纜型號:USB/PPI電纜否?還是非工廠加工制作的?2、電纜驅動安裝是否正確?檢查:我的電腦---管理---硬件設備---端口(COM跟LPT口)3、PLC通訊口燒壞么,換電纜、換PLC、換電腦,盡量縮小范圍,確定故障點,然后想法解決 [quote][/quote] [ 此帖被bhqt在2008-12-19 14:37重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
王紹全
級別: *
|
網絡1 LD I0.1 AN M0.1 =M0.0 網絡2 LD I0.1 =M0.0 小弟明白這是一個邊沿信號產生的程序,但是不明白M0.0為什么保持1個PLC掃描周期,我可能不明白掃描周期這個詞,麻煩好心人解釋一下,謝謝! |
---|---|
|
王紹全
級別: *
|
以恒大哥: 能否幫小地看看上面的問題呀? 我還有一個問題,我在一本書上看到數據形式的轉換中說數據范圍:BCD數據的字長為二進制16位(帶符號),數據范圍為0000-9999,我想想不通,既然帶符號,怎么都是整數,第一個9怎么表示呀?1001是9,第一位1表示負數還是1,我就不明白,望指點! |
---|---|
|