各位大俠,我想請問下如何保護系統的缺相問題啊,除了用缺相保護器外,最好是經濟實惠點的方法哦,謝謝!~想知道大家都是怎么防止缺相的


那有沒有辦法可以直觀的讓人知道是哪相斷了呢?我的方法在A、B、C、三相上分別與零線接一個指示燈,然后哪相斷了,指示燈就熄滅,不知道這樣的方法可行不?這種方法我認為只適用于電機很少的系統中
[ 此帖被yefengchen在2009-08-10 18:55重新編輯 ]
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-10 18:55
樓上的方法不錯,
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-11 12:27
引用
引用第2樓gqm于2009-08-10 18:19發表的  :
我是用二個380V線圈電壓的繼電器,線圈二頭分別接L1、L2或接L1、L3,然后把觸點互相串聯后接在控制電路中,只要是缺相,控制回路即可斷電,起到保護作用。

我想了下,你的方法可行是可行,但是我認為這種方法只能起到保護你安裝繼電器之前的那不分系統,譬如說你安裝在交流接觸器前面,那么假如交流接觸器后面部分電路缺相了,那不是起不了作用了嗎?那電機還是會照常缺相運行,大家說我的觀點正確嗎?再問下2樓,你是把繼電器安裝在線路的什么位置呢?謝謝!~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    yefengchen
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 595 點
    下載積分: 1494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2009-05-18
    最后登錄: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-08-11 17:45
    大家來討論下啊