各位大俠,我想請問下如何保護系統的缺相問題啊,除了用缺相保護器外,最好是經濟實惠點的方法哦,謝謝!~想知道大家都是怎么防止缺相的


那有沒有辦法可以直觀的讓人知道是哪相斷了呢?我的方法在A、B、C、三相上分別與零線接一個指示燈,然后哪相斷了,指示燈就熄滅,不知道這樣的方法可行不?這種方法我認為只適用于電機很少的系統中
[ 此帖被yefengchen在2009-08-10 18:55重新編輯 ]
shenlit
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 925 點
下載積分: 1564 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2008-11-11
最后登錄: 2024-10-30
查看shenlit的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-11 18:13
如果僅缺相指示,就用單相漏電保安器上的電流互感器加電阻再加發光二極管就可以了。實際 上靠用三相上的繼電器來辨別缺相是行不通的。如果是功率比較大的電機在運行中突然缺相,接在三相上的繼電器不會反應!缺相保護的類型很多:有電壓型的,電流型的;有零序的;有相序的。。。。。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚