樓主  發表于: 2009-08-10 18:01
各位大俠,我想請問下如何保護系統的缺相問題啊,除了用缺相保護器外,最好是經濟實惠點的方法哦,謝謝!~想知道大家都是怎么防止缺相的


那有沒有辦法可以直觀的讓人知道是哪相斷了呢?我的方法在A、B、C、三相上分別與零線接一個指示燈,然后哪相斷了,指示燈就熄滅,不知道這樣的方法可行不?這種方法我認為只適用于電機很少的系統中
[ 此帖被yefengchen在2009-08-10 18:55重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-10 20:45
用指示燈和繼電器作缺相保護比較經濟實用.我要說的是用指示燈作接地指示也比較好.方法: 將L1;L2;L3分別接指示燈,看燈是否點亮來觀察接地效果如何.燈滅表示接地效果不良.關鍵是接地應一點接地.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚