大家好:
我現在有個問題大家幫我分析一下,我有條輸送線由于速比選型太大導致我把變頻器頻率調到50HZ時皮帶速度還是閑慢,所以我現在把頻率上限調整到70HZ。請問這時當我把頻率再調整到50HZ時電機的轉矩會下降嗎?
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-10 14:52
如果是國產的普通電機還是別這樣做了
硅鋼片工作的最佳頻率為50Hz,頻率過大,鍋流倍增,發熱具增。
如果是高質量的電機,看你機械結構沒問題,可以試下。
要么把電機功率換大,實在不行 選變頻電機哈
本帖最近評分記錄: