sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

劉鋒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 227 點
下載積分: 784 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2007-11-14
最后登錄: 2021-03-05
查看劉鋒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-09 20:39
幾天前我?guī)鸵粋廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 應該是三相220vac輸入的 ..
    深秋的黎明
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看深秋的黎明的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-16 21:49
    歐姆龍的可以