幾天前我幫一個廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 應該是三相220vac輸入的 ..
    wxh0734
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 669 個
    工控威望: 2697 點
    下載積分: 4798 分
    在線時間: 1457(小時)
    注冊時間: 2006-12-04
    最后登錄: 2022-12-04
    查看wxh0734的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-16 07:21
    這樣用是可以的,但是只見過用在三相220V輸入的變頻器上,比如說的安川VS616 G5系列,型號是CIMR-G5A22P2,它就可以,當然功率不大就2.2KW
    有的場合設備不能斷電,比如說鋼化爐的燒成區的主傳動,一停電那些陶瓷輥就全完了,所以配備了汽油發電機,就是單相的那種,在停電的時候就用發電機供電,保證連續運轉



    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人,加分表揚