sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hellowplc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hellowplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-08 16:48

大家好。本人有個問題:系統有手動、自動兩種狀態,兩種狀態靠選擇開關轉換,自動狀態下用SFC編程,當轉換開關指向自動時,SET  S0,系統進入自動模式,那么當選擇開關指向手動時, RST   S0,這樣編能否實現跳出自動狀態(也就是讓SFC程序無效),再者已經SET的輸出點,是否會復位,還是需要再編程來復位。謝謝,請指教。
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-10 16:29
在S中已經SET的輸出點是不會復位的,需要程序復位。