樓主  發表于: 2009-08-07 21:27
公司給我的任務,問我能不能用這個型號的PLC檢測脈沖寬度,請大家幫忙看看,謝謝
zldxj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 200 點
下載積分: 31318 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2006-12-09
最后登錄: 2020-01-19
查看zldxj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-13 01:02
用內部高速計數器試一下!精度不敢保證啊!
C235可以對X0進行一相加減高速計數。用M8235的ON OFF來控制它是作為加或減計數,ON為減計數、OFF為加計數。
用M8000直接驅動C235,則PLC自動對X0的輸入脈沖進行高速計數,注意計數器需要用RST C235對其復位。
高速計數器只能對器輸入點OFF→ON進行計數,對下降沿則沒辦法。因為高速計數所針對的輸入應是高頻的比PLC掃描周期還快,只能取一段時間內的脈沖個數,用總時間除個數則得出脈沖周期,如果沒有規律的脈沖則沒辦法!
可以多次這樣計算,應該能取得一些數據進行參考。以前說取兩個脈沖之間的時間差,可PLC掃描太慢,可能不成立。
樓主留言:
你說的兩次信號是哪兩次?脈沖上升沿和下降沿?還是別的?請明示
[ 此帖被zldxj在2009-08-15 23:37重新編輯 ]