有一案子,客戶要求油缸行程通過觸屏設置,手頭上有一拉桿式位移傳感器(電子尺)型號KTC-200,5K歐,想用電子尺和FX2N-2AD模塊來做,不知道可不可行,請各位大俠幫忙,如何做,怎樣接線。
                         先謝謝!
要做就做工控人
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-30 16:12
用10V電源,把位置尺當做可調電阻,取出電壓送到FX2N-2A/D就行了,以后的就是說明書書上說的一樣。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(鐘海) 熱心助人,加分表揚
    yyhexf
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 768 個
    工控威望: 555 點
    下載積分: 1922 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-31 12:03
    把模擬量讀上來的程序很簡單,但要FX2N3.0版本以上的PLC,如果是老的PLC還是按手冊上的做。
    附件: ad-da的轉換.rar (10 K) 下載次數:144
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(鐘海) 熱心助人,加分表揚
    yyhexf
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 768 個
    工控威望: 555 點
    下載積分: 1922 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-31 12:05
    另外還的找一個基準點,也就是零點位置的模擬值,在用的時候要減掉。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(YMMFA) 熱心助人
  • 下載積分:+1(鐘海) 熱心助人,加分表揚
    yyhexf
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 768 個
    工控威望: 555 點
    下載積分: 1922 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-11-11 09:58
    引用
    引用第8樓鐘海于2009-07-31 19:57發表的  :
    再請教一樓yyhexf,RD3A  K0  K21  D100  
                                      WR3A  K1  K21  D104
    是什么意思?PLC與FX2N-2AD的通信不是用FROM/TO指令嗎?
                謝謝!

    RD3A K0 K21 D100是讀AD模塊第一路模擬量轉來的數字值。
    WD3A K1 K21 D104是送DA模塊第一路模擬量的數字值。