各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2啊?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ]
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-28 21:42
是單相負荷比較多,是正確的做法
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    wxh0734
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 669 個
    工控威望: 2697 點
    下載積分: 4798 分
    在線時間: 1457(小時)
    注冊時間: 2006-12-04
    最后登錄: 2022-12-04
    查看wxh0734的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-29 21:28
    你也知道說是矢量和,不要拿什么克希荷夫定律來忽優人,晚上回家拿鉗表測一測你家外三相四線供電的零線,你就知道N線電流遠大于相線電流的,整天定律定律的,
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(w654163504) 不懂就別瞎說
    3樓  發表于: 2009-07-29 21:47
    引用
    引用第4樓hxl202319于2009-07-28 22:20發表的  :
    這個確實是不正確的做法,三相四線配線時,不管負載多么的不平衡,零線上電流始終是不大于相線的,最多相等。或許人家有另外的考慮,我就看不懂了。

    如果像這么說,就不會有那么多電氣線路起火,而引發的火災事故了,宿舍里電腦,空調,日光燈,節能燈會產生大量的三次諧波,由于三次諧波為零序諧波,會在中性線(零線)上進行迭加,中性線(零線)上的諧波電流是三相中三次諧波電流的代數和,將會引起中性線(零線)超載的風險(一般中性線(零線)的電流會達到相線的2倍左右)
    這就是為什么會選大一點線徑,不要以為供電局的那些個設計師,都是吃干飯的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 優秀文章,加分獎勵