sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zymzym
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 355 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 981(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-02-20
查看zymzym的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2009-12-12 10:19
變頻器前加平波電抗器,減少對電網的污染。
海洋dz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看海洋dz的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2009-12-12 13:30
你選的漏保的漏保電流多大?一般應該選300mA以上的,看你的變頻器 功率多大了,功率大的話甚至要選1000mA以上的漏保斷路器,試試吧
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2009-12-12 20:17
我也期待好的解決方法。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2009-12-14 16:09
我公司是沒出現過這個現象,我的總開關是三相帶漏電160A的,100MMA,負載單相變頻器有90多個,每個電機為0。75KW,平時一起開機有40多臺機。
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 457 個
工控威望: 817 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-12-25
查看uthman的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2009-12-14 20:23
推薦使用電抗器
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 443 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 1164(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-12-27
查看linglong的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2009-12-15 20:30
我也有過這種問題,在農村裝變頻的時候,換一個漏電流大一點的就好了
湘婉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看湘婉的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2009-12-17 20:08
看看變頻器的說明書,至于如果懷疑是諧波可以采用RC點路可以治理,可以更換一個大一點的漏電開關,如果是原配的變頻器,以前沒有問題的話,在電路上要檢查一下,
amw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 102 點
下載積分: 349 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-08-24
查看amw的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2009-12-18 21:48
可以考慮加個隔離變壓器應該會好些,試試看嘍
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2009-12-19 11:50
沒啥好辦法只能另取一路電源用空氣開!用隔離變壓器費用太大了吧!
guzhulangzi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看guzhulangzi的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2009-12-20 18:56
將漏電的值調大。
或者是換變頻器專用的漏電保護
我這也是網上看來的,我們這里沒有漏電保護。
jelaoyonhume
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jelaoyonhume的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2009-12-21 08:06
這種場合不適合裝漏電保護器。
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2009-12-21 10:48
漏電器別取,出了事負不了責。用電感串接在變頻器進線中,沒有電感就用導線繞,可以平波。或者變頻器后設備不用接地保護,全用接零保護,不能用重復接零,就是變壓器到該設備線路的零線不能再次接地試下。漏電嘛,不外乎流出流入電流不平衡所致,人為達到平衡也可以。