automation
級別: *
|
本人用三菱的QD75P4定位模塊作定位,輸出模式設置為脈沖數+方向信號的模式,在PUSLE F端輸出上拉了一個5V的直流電壓,在PUSLE R端上拉一個5V的電壓。用示波器測量,脈沖數輸出(PUSLE F端)輸出正常,只是波形質量有點差,但不是很嚴重;但是方向信號輸出(PUSLE F端)的輸出還不夠一伏,毫伏級的電壓輸出,本人懷疑方向信號根本沒有輸出! 現在我想在這里問一下各位同行,各位老師: 依據你們的經驗,我碰到的這樣的情況,是什么原因造成的呢? 是不是我用QD75——QP configerater 配置的參數不對嗎? 有什么建議或者解決的辦法不? 你們有沒有QD75P的例子呢,方便給我參考一下嘛?Email:645098525@qq.com 懇請賜教! 謝謝! 2009、8、1更新:本人跟上海三菱公司技術部門的人聯系過了,他們技術部和維修部的結論都是很一致:硬件壞了。歇菜啦!!! [ 此帖被automation在2009-08-01 00:35重新編輯 ] |
---|---|
|