sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

狂奔的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看狂奔的蝸牛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-25 10:31
         1去年做了一個項目,是關于食品飲料行業的,300系統掛5個變頻器,5個200S的從站,最重要的一個環節就是擺線布料控制,主要是利用DP通訊讀取和控制電機的正反轉和速度,有五個限位是控制啟停和正反轉的,電機速度通過編程換算解決,程序也已經正常,但是如果那個公司在突然掉電后,再來電,那個擺線電機就起不動了,我查了一下資料,說是變頻器有一個O008的錯誤,差不多是這個情況:斷電停車的時候,OFF2激勵的,來電后OFF2撤銷了,車當時停了,可是ON/OFF1還處于合閘狀態,此時就是o008狀態。后來我在程序中的相應的DB背景塊中對比正常的變頻控制模塊,發現就是擺線的DB塊中OFF1還處于啟動狀態,只要將那個為制零就可以了,現在的問題是只要跳電就會這樣,雖然他們甲方也能解決了,但是我想通過設置變頻器來徹底解決它,有什么辦法嗎,主要是將哪個參數設置一下,還有這樣還要加制動電阻嗎,加在哪個接線端子上。
     2.今年有一個項目要控制伺服電機來替換原來的變頻控制,也沒有限位開關,就是通過伺服控制來精確定位和正反轉,想問一下,伺服電機用300系統如何控制,是不是加絕對值編碼器,如何做呢,程序中如何控制,以前沒有做過伺服的,所以請大家幫幫忙,有實例就最好了,這里先謝謝大家了!
狂奔的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看狂奔的蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-25 10:33
補充一點,這個電機的功率差不多只有0.37KW。
狂奔的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看狂奔的蝸牛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-31 14:51
我這個控制是要精確控制位置和正反轉的,停止和啟動都要在中間位置的。