sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-19 20:38
現在正在改造設備,老板要求機器有記憶,判斷功能.用的是三菱FX2N的PLC. 具體要求是:有十個做貨位置,每個位置做貨完成系統都要記住這個狀態,而且要求程序具有判斷功能,在同一個工作循環內同一個位置不能重復做兩次.我用D0存儲做貨位置,用m1-m10來寄存每個位置的狀態,想讓m1-m10隨D0的變化而變化.比如當D0=3時,表示第三個位置在做貨,當這個位置完成時,m3由OFF變ON,同理當D0=4時,做貨完成m4由OFF變ON,編程時發現FX2 N的CPU 里面 m類的繼電器不支持與變址寄存器V結合用的功能,比如set[m1v0]這樣的表達不能使用,現在一時想不出好的方法設計程序,請三菱高手幫幫忙,給我提供個思路,謝謝了

            做貨完成
D0=1                                      m1   ON
D0=2                                      m2   ON
D0=3                                      m3   ON
                    .
                    .
                    .
                    .
D0=10                                   m10   ON
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-20 19:11
引用
引用第1樓cvlsam于2009-07-19 21:23發表的  :
LD= D0 K1  
Set M0
LD= D0 K2  
SET M1

.......

多謝指教,問題已經搞掂,就是程序復雜了點.