樓主  發表于: 2009-07-12 22:38
溫控表,接變頻器時控制風機

在溫控表內,設置溫度上,下限;
在變頻器內設置啟動頻率,跟最高頻率


是不是這樣子變頻器就可以根據溫度來改變頻率呢?
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-13 14:58
理論上可以的,實際操作中有些關鍵因數要考慮,溫控表檢測溫度,相應的輸出如何才能轉變為與其對應的變頻器頻率,要考慮到溫控表的輸入輸出量程,及輸出量是否可以為變頻器接受并能跟需要的運轉頻率相對應,舉例說吧,50度的時候需要的頻率是多少?假定30Hz,這時溫控表的輸出是多少?變頻器接受到這個信號怎樣才能運行在30Hz?