樓主  發表于: 2009-07-10 15:15
請教各位大哥,我們公司上有一臺專機,出現了一個故障,在接通電源后其觸摸屏GOT1000上面的綠燈一直在閃。本來以為數據線有問題,就在其它三臺好的專機上面換了一根數據線,然后接上去,那個綠燈還是一直在閃,就是不出現屏幕畫面,然后又把PLC換了下,情況還是那樣。上次也出現過這個問題,把線隨便弄了下,又好了,現在又不行了,自己認為是觸摸屏接口可能有問題,還是其它原因呢? 小弟對觸摸屏還沒怎么接觸過,麻煩各位師傅了  小弟急需知道是什么原因
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-10 15:58
按前面出現過的狀況來說,由于長期接觸不良,有可能損壞通訊口!
可以利用透明傳輸看PLC的程序能否讀出,通訊不上就說明壞了。