樓主  發表于: 2009-07-10 14:59
一臺數控龍門銑床在工作中忽然仃電,改用備用發電機供電時突然放了一炮就把伺服用的逆變電源組件燒壞(見下圖)經查除AC380V的入口部分的印刷板上的銅薄拉弧造成短路外,只有一只保護用二極管壞,其它的如壓敏電阻;IC芯片;場效應三極管;普通三極管;IGBT模塊;電容等都是好的.

張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-15 21:08
主要是發電機頻率和電壓引起的,因為有的發電機僅是一只無法調頻的發電機,往往發到380V電壓時頻率都超過60HZ,我們的機器產品出廠的時候,都會有特別說明,使用自發電供電時的注意重點就是頻率和電壓,我們在這方面是要用戶簽字確認才可以的,否則出現問題后會有很多說不清道不明的原由和原因會造成收尾款困難現象