請教各位師傅,我最近遇到的一個難題,十分棘手。如能給點指引,小生感激不盡!

是這樣的,熱油管的熱油280度(恒定)通過盤管(所說的熱交換器)給烤爐加熱,通過七八米有幾個轉彎的風管將熱風送到烤爐,有做保溫。設計使用溫度是150度,最高180度。通過溫控器輸出4--20MA的電流來控制執行閥的開度,執行閥裝在進油管。
現在問題是,我爐子用120度以上的爐溫,控制得還算精確,正負5度內,到150度,可以控制在正負3度,但有時客戶要用80度的爐溫烤塑膠產品時,爐子根本控制不了在80度左右,直接飆升到110幾度去了,而且降不下來,再怎么恒溫,都是在九十幾度,分析其原因大致是這樣的,常溫時開始加熱,閥全部是打開的,盤管的溫度是猛升的,但吹到爐子的熱風卻上升得緩慢,待爐子有80度時,熱室里的溫度都有200多度了,風再循環爐內熱風肯定還是一直升,所以控制不了,也就是說,閥只要開一點點,一直升溫就足以讓烤爐恒定80度,現在我就把閥門的開度限定在這個范圍,就能恒定在80度,但客戶一會又用150度時,溫度卻死活升不到,最多也就是120左右。我又得把閥門限位再開點,郁悶啊,。。。
請問有專門搞熱油這方面的控制師傅嗎,或是有熟悉溫控方面的高手,幫幫忙了,


注,我有兩個熱電偶,一個在熱室里(盤管位置,一個在爐子內)溫控器的設定P=8 I=233 D=40

控溫器用的爐內的熱電偶。熱室內的熱電偶用來顯示熱室溫度

我該從哪方面入手,才能真正的解決此問題??
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-09 19:19
增加一個雙時間雙控的時間繼電器,在開始加溫的時候進行斷續加熱,不要加熱過猛即可。把時間繼電器的控制觸點串聯在,電磁閥的電路中,進行斷續加熱,這樣的話,加熱不會很快,但效果很好。雙時間雙控的作用,就是一個是關閉時間,一個是開啟時間。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(jiada) 熱心助人,加分表揚