錯誤代號列表[錯誤代號6402]
適用機型         FX系列PLC
=====================================================================================
錯誤代號(D8064)        6402
錯誤信息            參數錯誤
LED狀態(RUN)             OFF
LED狀態(PROG.E)         閃爍
PLC運行狀態            STOP
診斷時間            當改變程序時(STOP).
                    當傳送程序時(STOP).

電源接通.
                    電源接通時初始化STOP至RUN的設置.
錯誤現象及原因

內存容量設置錯誤

解決方法

停止可編程控制器,選擇參數模式,設置正確的數據.
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-13 15:06
引用
引用第14樓tangwang于2009-07-13 12:12發表的  :
已經修好,該PLC在廠里的電腦上不能恢復,回家后在我的電腦上恢復后可以正常使用,具體的原因我還不清楚.謝謝各位老師的指點

軟件版本有不同嗎?
還有在公司有接輸入輸出線在家里只接電源是不是?