如果只用到一個主機架來搭配S7-300的各個模塊, 是不是可以取消3號槽的IM接口模塊?

或者說實際硬件排列是不是可以這樣排,  1號槽 PS307, 2號槽 CPU315-2DP,  然后用U形總線直接連接 DI模塊,而軟件組態的時候把3號槽空著
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-14 20:33
我的理解:三號槽是安放通信模塊位置的,如PROFIBUS等.你組態時可以不用理會.直接在后面繼續組態相關模塊.但實際安裝時應該在CPU模塊后面安裝其它實際的模塊.