sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lin1010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2019-12-20
查看lin1010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-05 13:48
正在調試J3B的變頻器,由于是日本訂單,所以接線按三菱的手冊要求接線, 在主電源L1,L2,L3 MCCB后加上接觸器MG后接在J3B上,控制電源L11,L21從MCCB接到J3B上,送電時,MCCB合上,接觸器沒有合上,這時J3B顯示E9, 合上接觸器后,閃爍AB后J3B正常,可是保護動作后,接觸器斷開,J3B顯示了10(低電壓警報),合上接觸器后,J3B的警報沒有自動復位,需要關閉MCCB后才會復位!


問題1:正常在接觸器斷開后,應顯示E9,不知為何顯示10? 因為是無電(0V),而不是低電壓(低于ACV160)
        2:接觸器合上后,J3B電壓正常,但是10并沒有復位,應如何處理?
[ 此帖被lin1010在2009-07-08 18:55重新編輯 ]
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-06 13:26
1、個人理解:母排電壓由高壓向下低于DC200V后報10號故障
                       母排電壓由低壓向上未達到所以報E9.
2、可以利用RD信號來RES一次,從故障一覽表中可以看出復位的方法!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-07 09:12
M2094是什么?
樣本三菱網站有下載的!RES是指的復位·端子。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-07 16:45
你要是放在國內用可能沒人歪歪,出口的話還是按規范來,不然到岸后再來個打道回府就慘了!
可利用故障標志來觸發復位!