各位大俠,我現在有這樣的負載,220V的電發熱管,總共550KW,三角形接法,請問應該選多大的漏電斷路器???
具體算法是怎么樣的呢?
謝謝。。。
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-05 19:09
我看 你今天接上去   過兩兩就可以去收尸了!   用不了兩天就掛掉   只有接成Y 的才可以!  一般1KW 點流為  1。7  左右     !是經過測試的!和其他的不一樣的!本人是經常接電熱管!!個人意見!!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚