公司有一臺溫度控制加溫設備因為接錯電源,本來是110V的交流卻用了220V交流,把變壓器燒壞了,現在換了一個上去,輸出功率只比原來的小一點,但當上電啟動后,數碼管顯示值就會不停閃爍,大概為1次/秒,控制板上的單片機是通過光電耦合來控制外面的繼電器的,從而實現控制發熱管,但其狀態不穩定,即一會有輸出一會沒輸出,當我把繼電器的控制信號線取消后,輸出一切正常,數碼管顯示值也不閃了,請問各位大俠,這是怎么回事?
[ 此帖被蝶戀花在2009-07-02 09:00重新編輯 ]
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-06 11:57
我是這樣認為的!變壓器的功率不夠!當繼電器吸合時,造成電源電壓下降!不知對不?