我公司一臺設備使用了6ES7 331-7KF02-0A0B  AI8*12BIT模塊,其中2路使用四線鉑電阻,其它路使用電流,量程卡也做了跳線,模塊屬性中 測量型號選RT測量范圍選PT100,實際溫度在0-100度,但是在人機界面顯示只有0-4度,為了說明問題我把程序截圖也發上來,PIW340 PIW348 為鉑電阻信號PIW760為電流信號,溫度總是在18-21度,都是調用FC105,這是怎么回事,程序編寫有問題嗎?請大俠指教。