樓主  發表于: 2009-06-27 11:48
我現在用一臺FX2N和兩臺4DA-TC的溫度模塊做了一個開關量的溫度控制,但是現在出現了這樣一個問題,當溫度在上升時沒有問題,等到了保溫時或者保溫一段時間過后就會出現所測的幾個點的溫度嚴重不平衡,多的幾個點測得的溫度相差150度,我用的是多點測溫單點控制,請問各位師傅這和程序有關嗎,或者是問題出在哪呢,這里先謝謝了
zbin06
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zbin06的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-28 19:21
一共十組加熱,也就是普通開關控制一樣,主要問題就是測得的三個點的溫度偶爾相差太大,
zbin06
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zbin06的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-29 17:44
就是一個加熱功率是360KW爐子我測了三個點,它的進出爐都在一端這里多有一個測溫點,然后中間有一個,最里面有一個,一共是三個測溫點,360KW分成十組輸出加熱,也就是每組36KW,用PLC控制交流接觸