]我使用FX2n80MR連接F940GOT,想設置密碼權限。
在屏上做了擴展功能開關,動作設置成“密碼”。系統環境中密碼等級元件設置成
D300。程序下載后運行。點密碼登陸輸入3級密碼后觸摸屏似乎被鎖定成當前屏狀態,過大概1分鐘后才能進入高權限界面此時d300=k3,而我想退出高權限,在觸摸屏設置點動m72,利用PLC程序m72 為on  時 [mov k0 d300]此時D300變為0,但我仍然能登陸設定的3等級權限的界面。而在我登陸一個低級權限的密碼時才能退出3級權限的界面。請高手指教
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-27 19:19
關于密碼問題,我也碰到了許多,進入了高級密碼,要退出,必須先要按一下低級密碼才能退出。而不是進入了高級密碼,直接可以退出。退出后還是直接可以進入。除非在PLC內部設置時間控制,自動進入低級密碼。比如進入了高級密碼,經過一段時間不操作,自動還回到原始狀態,即可。