sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-12-01
查看jackal的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-24 08:10
硬體配置 Q02(H) PLC 使用QJ71C24模塊與 FX3U PLC 編程PORT 用RS422通訊如何通訊?





 

 
[ 此帖被jackal在2009-06-24 15:36重新編輯 ]
fsdyc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 216 點
下載積分: 873 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-05-06
最后登錄: 2021-06-27
查看fsdyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-25 17:23
FX系列422口之作外部通訊使用,那么就是說你必須用Q的PLC帶上422通訊卡,再發送指令.如果收到的是NAK,(char6),就證明通訊部成功。

通訊格式自己找找,或使用威倫觸摸屏的在線模擬,然后打開端口監視軟件,看具體的ASCII。

本人用C#做過。現在在公司,沒有了資料,寫成類后就不再理會。只要在程序中調用。這個東西應該不難做。

這個通訊跟字符串格式跟FX2N同三菱E540那些系列變頻器差不多。