sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-06-24 17:27
明白了,您說的是它了:


lumingxin
希望工控越做越好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 364 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2007-10-24
最后登錄: 2024-06-24
查看lumingxin的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-06-24 17:59
對。就是它
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-06-24 20:49
該段線纜接線圖:



看來您的線是沒有問題的。如果PLC端口沒問題而插上線纜后Adapter的指示燈(MPI、Power)不亮的話,就要看看適配器了!
lumingxin
希望工控越做越好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 364 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2007-10-24
最后登錄: 2024-06-24
查看lumingxin的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-06-24 21:00
我就是不明白,一千多的連接線居然比幾十塊錢的還容易燒.
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-06-24 22:22
正常情況下應該不至于這么差勁哦。
若非西門子升級換代,好多人都可以一根線纜伴終生。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(lumingxin) 熱心助人,加分表揚
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2009-06-25 09:44
    引用
    引用第6樓sjm213于2009-06-24 14:44發表的  :


    您的線纜是200還是300的?
    請教下200的那根跟300的指示燈一樣,插在PLC上就會亮燈嗎?
    好久沒有使用200的線,都忘記了!

    您在13發的這個圖片對S7-200/300/400通吃。是西門子原裝的。我目前正在使用中的。。。記得不論是用在S7-200系列還是300,400系列,只要適配器正常,在沒有查電腦前,是兩個指示燈亮的。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 158993 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-22
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2009-06-25 10:04
    是我沒有表達清楚。
    我現在使用的也是這根 6ES7 972-0CB20-0XA0;
    我想問的是200用的那個PPI線纜6ES 7 901-3DB30-0XA0,其上面的指示燈Tx、Rx、PPI之狀態。

    手頭沒有這根線,沒法試試。只是忽然忘了,很想知道這個狀態如何~~
    [ 此帖被sjm213在2009-06-25 10:10重新編輯 ]
    lumingxin
    希望工控越做越好!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 150 個
    工控威望: 364 點
    下載積分: 1336 分
    在線時間: 94(小時)
    注冊時間: 2007-10-24
    最后登錄: 2024-06-24
    查看lumingxin的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2009-06-25 11:08
    昨晚我的又拿去第三臺電腦測試,還是不行?裝好了驅動,把線連接好電腦跟PLC居然沒有發現新硬件.我也記得在沒有查電腦前,只插PLC是兩個指示燈亮的.是燒了還是.......看來只有返廠.
    sdwyz
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 91 個
    工控威望: 220 點
    下載積分: 1082 分
    在線時間: 180(小時)
    注冊時間: 2009-02-06
    最后登錄: 2022-08-17
    查看sdwyz的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2009-10-07 15:34
    你的線肯定燒了,不管你的usb口有沒有插入電腦,只要那個db9的接口插入plc的接口里,就有兩個燈pow和mpi會亮的。但是你光插usb口,不插plc的接口,三個燈都不會亮的,電源是從plc接口取的。(說實話,現在的生產線怎么可以隨便的想停就停呢?我從來都是帶電插拔的,估計幾百次都不止,都沒問題。我的也是西門子usb原裝的)
    [ 此帖被sdwyz在2009-10-07 15:41重新編輯 ]
    hsl200
    可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 514 個
    工控威望: 751 點
    下載積分: 520 分
    在線時間: 73(小時)
    注冊時間: 2008-06-06
    最后登錄: 2024-12-23
    查看hsl200的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2010-03-04 10:56
    我也遇到過這樣的問題,用一次,以后再也連接不上了。你換個高版本的軟件就可以了(當時我也沒辦法,從網絡上下了個高版本的軟件就可以連接上了)
    可憐千萬英雄血;
    換來今日舊乾坤;
    英雄若知今朝樣;
    何不留身孝雙親。
    cwhclm
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看cwhclm的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2010-03-08 14:31
    環境版本和接口設置
    weilinyi
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 440 個
    工控威望: 4329 點
    下載積分: 3223 分
    在線時間: 545(小時)
    注冊時間: 2009-11-21
    最后登錄: 2018-08-27
    查看weilinyi的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2010-08-19 20:33
    一千多買得到原裝的嗎,哪里有?
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 2/3     Go