txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
|
呵呵,小道消息,目前視頻教學內容還在取樣中,呵呵,相信不久會以光盤的形式推出,可能會收費,也可能免費放在網上下載 |
|
---|---|---|
|
qeiulein
級別: 探索解密
|
田工你好,想問下MT506L的屏和永宏FBs系列PLC的通訊電纜怎么做的?可以通訊嗎?程序里邊怎么選?直接選FACON FB? |
---|---|
|
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
|
對于MT500系列產品來說,2家的硬件都差不多,并且軟件的內核也是一樣的,但由于是竟爭對手的關系,威綸在其軟件中做了一點手腳,如果客戶用EVIEW的屏,直接下載威綸編譯過工程,有可能會導致觸控死機/黑屏或不能正常啟動,如果客戶用威綸的軟件直接下載到EVIEW的觸摸屏也可能會導致上述故障,建議客戶用EVIEW的屏請最好用EVIEW的軟件編譯出來的工程下載,并且電腦上最好用哪家的屏就裝那家的軟件,以免搞混,如果客戶的工程是用威綸的軟件編出來的,要下到EVIEW的屏上,請用人機公司的2.6.1版本的軟件編譯一下,然后在下載就可以了,如果編譯通不過,建議重新用2.6.1的軟件編程,如有不懂可同我聯系 |
|
---|---|---|
|
asdo1205
級別: *
|
您好!我這里有一臺觸摸屏是威倫的MT510的,因為我要把程序做個備份。所以我成功下載了一次,但又繼續下載了幾次只下載EOB文件和全部工程文件。現在問題是我重新把下載的程序傳上觸摸屏,現在的意思大概是說imade重復了之類的意思。我用軟件模擬顯示沒有PLC ID錯誤。請問有方法解決嗎?非常感謝。 |
---|---|
|
zldxj
級別: 略有小成
|
EVIEW MT506L與臺達EH2PLC無法通訊,在線模擬都不行,完全按說明書設的參數,是不是驅動 程序太老版的原因!網上有沒有看到有EVIEW提供的新版驅動,請田工指導一下,謝謝! |
---|---|
|
風少
級別: 探索解密
|
田工你好…我們公司用你們的MD204LV4的文本,文本做好了程序已下載下去了但老是顯示正在通訊的字樣,這是怎么回事 |
---|---|
|
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
|
呵呵,你的描述我沒有搞懂,請同我聯系,QQ:523160027 手機:13249897500 |
|
---|---|---|
|
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
|
我看了下我們的手冊,MT500的屏只支持DVP系列:DVP-14/24/32/60ES00及DVP-S01等型號,請把你的型號說全,以便我同技術部確認下,謝謝 |
|
---|---|---|
|
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
|
呵呵,如果文本顯示正在通訊一般有可能是以下幾種情況引起的 1.文本的通訊參數沒有設好所以通訊不上 2.通訊線是否是原裝,如果是自制的請查看是否有虛焊或接觸不良的可能,當然也要確認下PLC的端口是好的 3.文本的主板上通訊電路出現問題,請返廠維修 |
|
---|---|---|
|