sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-19 14:01

各位大俠,下面是一個三菱變頻器的通訊協議格式,(在附件中),我的疑問是其中的命令代碼是什么東西,應該怎么寫,還有我有一段程序它把命令代碼那幾個是這樣設置的:
MOVP H45 D203
MOVP H44 D204
H45跟H44轉換成ASCII碼后對應的控制字符分別是“E“和“D”,我就是不明白“ED”是什么命令代碼???為什么要這樣設置呢???
謝謝!~~~~
[ 此帖被yefengchen在2009-06-20 09:50重新編輯 ]
描述:三菱變頻器通訊協議格式
附件: 三菱變頻器通訊協議格式.rar (23 K) 下載次數:481
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-20 09:51
引用
引用第1樓月澤于2009-06-19 14:30發表的  :
大哥  你被16進制給誤導了,

A轉換ACS碼 后是41 不是40哦 所以44 45 就是D E    46才是F


.......

呵呵。。。不好意思,是我算錯了,應該是DE,
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-20 09:53
1樓的,我想請問下怎么知道命令碼ED的功能是寫入頻率啊??有這方面的介紹資料嗎??
能提供下嗎?
謝謝
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-22 10:59
引用
引用第6樓月澤于2009-06-20 18:19發表的  :
我只是記的 ED  對變頻器操作 無非就是  控制啟停 正反轉 寫頻率  監視 讀參數...

我以前也不知道去那找,呵呵  師傅教我的...才知道去那里找

根據樓上的斑主,我下了個FR-E700的PDF看看 就在第4章 參數里面有205頁
.......

謝謝各位,呵呵。。。我前天也找到了,現在已經實現通訊了。。。哈哈