sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yfdxb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 416 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2007-06-06
最后登錄: 2024-10-24
查看yfdxb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-18 22:46
界面為MT506,PLC:FX1S。界面程序離線仿真,時間與電腦時間一樣走動。與PLC連線后卻不走了。
哪位大哥給指點一二?
致力各種非標設備之機械、電氣一體開發。
yfdxb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 416 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2007-06-06
最后登錄: 2024-10-24
查看yfdxb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-19 23:31
程序RCT選了PLC。今天改了內部的,時間就走了!
以前用易優界面是RCT也選的PLC,時間顯示正常呀。不懂!!!!反正是解決了
致力各種非標設備之機械、電氣一體開發。
yfdxb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 416 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2007-06-06
最后登錄: 2024-10-24
查看yfdxb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-24 09:12
TO 3樓:編輯菜單——系統參數——一般:將RTC選為內部。
致力各種非標設備之機械、電氣一體開發。