熱磁斷路器和熱過載繼電器的整定值分別如何確定?有沒有確定的依據呢?踴躍討論討論!

我們的方法是:第一步 1.直接啟動的回路按照額定電流整定
                     2.星角啟動回路按照相電流(額定電流/√3)整定
              第二步  根據現場設備滿負荷穩定運行48小時實際測量電流值對部分整定值進行適當的調整。