氣缸上的磁性開關PNP三線,一接通就燒壞,更換了一個新的也是如此,查電源24V正常,輸出端和電源之間也沒有短路,請教各位不知哪里出了問題?
csc51
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看csc51的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-17 22:08
有可能是線接錯了,造成輸出是正電壓,剛好和--COM相連接,也就是短路了,肯定會壞的呀,先不要接負載,測量輸出端電壓是否正常,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚